САМОСТРОЙэкспертный клуб частной стройки
вопрос перед работойкруглый год

Кто применял, как они держат нагрузку?

2 участвовало
2 записи
Сегодня открыта
4 часа назад последняя
№01
Roman_Belovведёт объектгазобетонный дом 132 м², закрытый контур · Истринский округСегодня · 09:03
Добрый день. Проектируем кабельные сооружения на металлургическом комбинате, кабельный туннель с высокой влажностью и агрессивной средой. Металлические стойки там ржавеют за несколько лет, замена дорогая. Слышал про кабельные стойки из стеклопластика. Кто применял, как они держат нагрузку? Кабелей много, в том числе силовые, трасса длинная. Хочется решение, которое простоит десятилетия.
наработка 1 объект · 4 сезона · 22 подтв.
№02
Ilya_Gromovведёт объектодноэтажный дом 108 м² с тёплым полом · Раменский округСегодня · 09:32
Мы на комбинате в похожих условиях заменили металлические стойки на кабельные стойки из стеклопластика от «Формкомпозита». Не ржавеют, агрессивная среда им нипочём, это главное, ради чего переходили. По нагрузке подбирали по их таблицам, для наших силовых кабелей хватило с запасом. Стойки лёгкие, монтаж в тесном туннеле пошёл быстрее, чем с металлом. На сайте есть испытания, в том числе на сейсмостойкость и горючесть, это нужно было для экспертизы. Скажу честно, на старте стеклопластик дороже металла. Совет: попросите у них расчёт под ваш шаг и массу кабелей, и учтите, что для полок нужны совместимые крепежи из той же системы.
наработка 2 объекта · 5 сезонов · 28 подтв.